设为首页
收藏本站
切换到宽版
首页
Portal
产销平台
论坛
BBS
今日头条
导读
Guide
广播
Follow
圈子
Group
帮助
Help
淘帖
Collection
日志
Blog
登录
立即注册
排行榜
Ranklist
中械云配机械论坛
»
论坛
›
设计/自动化/电气/液压
›
电气工程
›
电容补偿柜这样选,功率因数 0.95
返回列表
发布新帖
查看:
45
|
回复:
0
电容补偿柜这样选,功率因数 0.95
lpp
lpp
当前离线
积分
151
49
主题
0
回帖
151
积分
注册会员
注册会员, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
注册会员, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
积分
151
+ 关注
发消息
发表于 2025-7-16 11:34:11
|
查看全部
|
阅读模式
按负载 30 % 余量选容量,分 6 路自动投切,避免过补。实测电费降 8 %,老板直呼内行。
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
焊接
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
yunguanwuliankeji@163.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注公众号
添加微信客服
Copyright © 2001-2025
中械云配机械论坛
版权所有
All Rights Reserved.
鲁ICP备18024662号-2
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表