上周夜班,配电箱突然“砰”一声巨响——铜排镀锡层太薄(实测仅3 μm),半年氧化导致接触电阻飙升,最终拉弧爆炸。现场三招避坑:
① 到货抽检:卡尺量厚度,镀层测厚仪≥8 μm;
② 48 h盐雾试验:出现黑斑直接退货;
③ 运行测温:每月红外扫一次,>70 ℃立刻紧固。