配电箱“掉压”惊魂记:一根接地线少拧半圈,整厂停机3小时

49

主题

0

回帖

151

积分

注册会员

积分
151
发表于 2025-7-16 17:17:40 | 查看全部 |阅读模式
昨天生产线突发“零压跳闸”,电工全班跑断腿,最后发现只是PE排上那根6 mm²黄绿线螺丝松了半圈!铜鼻子氧化发黑,接地电阻从0.8 Ω飙到15 Ω,零序保护瞬间动作。
现场10分钟复测:摇表一摇,接地电阻>4 Ω立刻拆线重接,铜鼻子镀锡、弹簧垫片+双螺母锁死。