设为首页
收藏本站
切换到宽版
首页
Portal
产销平台
论坛
BBS
今日头条
导读
Guide
广播
Follow
圈子
Group
帮助
Help
淘帖
Collection
日志
Blog
登录
立即注册
排行榜
Ranklist
中械云配机械论坛
»
论坛
›
设计/自动化/电气/液压
›
电气工程
›
半夜跳闸,竟是母排一颗螺丝“松了口气”! ...
返回列表
发布新帖
查看:
47
|
回复:
0
半夜跳闸,竟是母排一颗螺丝“松了口气”!
lpp
lpp
当前离线
积分
151
49
主题
0
回帖
151
积分
注册会员
注册会员, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
注册会员, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
积分
151
+ 关注
发消息
发表于 2025-7-16 17:18:09
|
查看全部
|
阅读模式
凌晨两点车间全黑,值班电工一路小跑,最后发现母排连接处一颗 M8 螺丝松了两扣,热胀冷缩后接触电阻飙升,温度达 105 ℃,触发过热保护。
用扭力扳手补拧到 25 N·m,再测回路电阻,瞬间降回 12 µΩ,送电正常。
经验:每月用红外测温仪扫一次母排,超过 75 ℃立刻复紧;每半年做一次力矩巡检,别让一颗螺丝“松”掉整夜的产量!
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
焊接
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
yunguanwuliankeji@163.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注公众号
添加微信客服
Copyright © 2001-2025
中械云配机械论坛
版权所有
All Rights Reserved.
鲁ICP备18024662号-2
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表