返回列表 发布新帖
查看: 46|回复: 0

配电箱“静音杀手”——零线虚接,烧毁整条生产线!

49

主题

0

回帖

151

积分

注册会员

积分
151
发表于 2025-7-16 17:20:56 | 查看全部 |阅读模式
早班开机,PLC 突然复位、变频器报警。拆箱一看,零线排螺丝松脱,虚接点温度 120 ℃,绝缘层已碳化。
处理三板斧:
① 断电后零线压接端子全部拆下,铜鼻重新镀锡;
② 弹簧垫片+双螺母+标记漆防松;
③ 红外测温仪每月扫零线排,>70 ℃立即复紧。
零线虚接无声无息,却能瞬间瘫痪整厂!巡检别只看火线,零线同样致命。