昨晚生产线急停,PLC 全部掉电。拆柜发现:主开关出线铜鼻子压接处,因0.5 mm 缝隙产生电弧,烧蚀严重,瞬间失压。
紧急处置:
① 断电拆线,铜鼻子重压,扭矩 40 N·m;
② 涂导电膏,降低接触电阻;
③ 加装红外监测点,每周测温>65 ℃即复紧。
记住:压线鼻子虽小,电弧能量巨大!每月一次力矩巡检,别让半毫米毁掉整月产能!