漏电保护器“误跳”72小时,竟是配电箱一颗螺丝的“微震动”!
lpp
lpp
当前离线
积分
151
49
主题
0
回帖
151
积分
注册会员
注册会员, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
注册会员, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
积分
151
+ 关注
发消息
发表于 2025-7-16 17:25:30
|
查看全部
|
阅读模式
夜班产线反复跳闸,漏保动作电流仅 15 mA,排查线路无漏电。最终发现:箱内 N 排固定螺丝松动 1/4 圈,微震导致中性线瞬间位移,零序电流突变。
处置方案:
① 断电复紧,扭矩 30 N·m,加弹垫+防松胶;
② 漏保复位后 48 h 连续监测,零漂稳定;
③ 每月巡检带扭力螺丝刀,震动区域每两周复查。
结论:螺丝松半圈,停机 72 小时。微震环境别忽视“小螺母”,它比你想象的更有杀伤力!