阅读模式
昨晚值班,红外测温仪对着 800 kVA 变压器低压侧一扫:铜排搭接面 128 ℃,闪出刺眼的白色热点!拆开后发现:厂家为了省成本,取消了 0.5 mm 厚镀银垫片,导致接触电阻飙升到 0.4 Ω,电流 2000 A 下瞬间发热。
紧急处置:
① 断电、挂接地线,拆下铜排重新打磨氧化层;
② 更换原厂镀银垫片,涂导电膏,力矩扳手 45 N·m 对角紧固;
③ 复测接触电阻 18 µΩ,温升稳定在 45 ℃以内;
④ 建立搭接面年度力矩复测制度,热点必拍照留档。
经验:别小看一片垫片,它可是大电流的“散热闸口”。省钱省在垫片上,损失却可能是整台变压器!