昨晚车间照明突然全灭,空开却没跳。测量发现:零线排上一根16 mm²主线鼻松动,铜鼻滑脱,零线悬空,造成220 V回路漂移。
排查三步:
① 万用表量零地电压,竟高达120 V;
② 拆排复紧,扭矩45 N·m,铜鼻重新压接;
③ 二次复测零地电压<2 V,灯光瞬间恢复。
教训:零线松动像“幽灵”,出现即致命。每月点检力矩+万用表复测,别让“失踪”的零线吓到你!