昨日上午,主生产线毫无征兆全线急停,PLC 黑屏、变频器报警。抢修 3 小时后发现:配电柜内控制回路的 2.5 mm² 线冷压端子压接不到位,仅压到绝缘皮,铜芯虚接导致接触电阻飙升至 0.8 Ω,瞬间发热熔化绝缘,短路跳闸。
处理复盘:
① 立即断电,剪除失效端子,重新剥线 8 mm,使用液压钳二次压接;
② 复测接触电阻<1 mΩ,温升<30 K;
③ 全柜端子力矩复紧,标记防松漆;
④ 建立端子月度抽检制度,抽检比例 10 %。
经验:冷压端子看似小事,压接错位即可让百万订单泡汤。别让“毫米级”疏忽变成“百万级”损失!