1️⃣ 看清“铜铝”陷阱
很多厂家报价单写“铜排T2”,实际供货却是铜包铝。我现在的做法是:要求提供铜排截面检测报告,并现场用锉刀打磨确认材质。
2️⃣ 壳体厚度别只看数字
国标要求配电箱壳体≥1.5mm,但有的厂家用1.2mm刷厚漆冒充。带把游标卡尺去验货,厚度不达标直接退货,千万别心软!
3️⃣ 空开品牌暗藏玄机
图纸指定“施耐德”,到货却是“施耐德天津”贴牌货。现在合同里我会明确:必须原厂生产,提供防伪码查验,假货直接罚合同款20%。
4️⃣ 接线端子最容易省成本
劣质端子用半年就发黑氧化,曾经烧坏过整个回路。现在要求用凤凰端子或同等级品牌,签合同前寄样品做盐雾测试。
5️⃣ 铜排镀层别忽视
镀锡铜排成本比裸铜高30%,但能防止氧化发黑。我要求厂家提供镀层厚度检测报告(≥8μm),用测厚仪现场抽检。
6️⃣ 接地系统要实测
图纸画的接地符号再漂亮,不如用接地电阻测试仪现场测。我们要求≤4Ω,不合格就让班组返工,绝不签字验收。
7️⃣ 备用回路预留技巧
很多项目竣工后加回路要砸墙,我现在坚持预留20%备用开关位置,虽然前期成本增加5%,但后期扩容能省上万改造费。
8️⃣ 消防联动测试必做
曾经用假信号测试通过验收,结果真火警时脱扣器不动作。现在要求厂家配合做全回路模拟试验,包括过载、短路、消防信号触发。
9️⃣ 质保期条款这样写
别只写“质保两年”,要明确:质保期内厂家接到故障通知后4小时到场,24小时内解决,否则按每延误1天扣合同款1%。
🔟 省钱终极秘诀:联合采购
把三个项目的配电箱需求打包招标,铜排统一规格,空开集中采购,去年帮公司省了18万采购成本,厂家也乐意接大单。
⚠️ 特别提醒:配电箱验收时一定带红外测温仪!我测出过某品牌空开运行温度超标15℃,厂家当场换货,避免了后期跳闸事故。