半夜“火花雨”!配电箱电容爆炸,只因一颗螺丝没涂导电膏

49

主题

0

回帖

151

积分

注册会员

积分
151
发表于 2025-7-16 17:23:21 | 查看全部 |阅读模式
凌晨两点,车间配电箱传来“砰”的巨响,伴随火花四溅。现场勘查:补偿电容接线排一颗固定螺丝未涂导电膏,接触电阻过大导致过热,电容内部电解液沸腾爆裂,残渣喷满箱壁。
紧急处置:
① 断电,佩戴防爆面具清理残渣;
② 更换同型号电容,螺丝重新压接,涂覆导电膏,扭矩30 N·m;
③ 复测接触电阻,确保≤10 µΩ;
④ 加装温度监测探头,超75 ℃自动报警。
经验总结:电容接线看似小事,一颗螺丝的疏忽就能引发“火花雨”。巡检时别忘了给每个接点“抹膏体检”!