一场“微短路”引发的停产事故——配电柜二次线槽积灰的教训

49

主题

0

回帖

151

积分

注册会员

积分
151
发表于 2025-7-16 17:24:02 | 查看全部 |阅读模式
上午生产线突然跳闸,PLC 报“24 V 失电”。拆柜发现:二次线槽里积满金属粉尘,潮湿后形成微短路,烧熔两根信号线。
处置复盘:
① 立即断电,更换受损线束;
② 用防静电毛刷+吸尘器清理线槽;
③ 线槽盖加装防尘垫,定期月度点检;
④ 湿度高区域投放干燥剂,保持 RH<60%。
提醒:金属粉尘是二次回路的“隐形炸弹”,别把清洁当小事,干净才是生产力!